שלום לכולם.
הלוח חשמל בבית שלי הוא תלת פאזי של 3X25.
קניתי כיריים חשמליות בוש PKF659V14E בהספק 6,600W שמחייבות חיבור תלת פאזי, אבל הבעיה שהנקודת חשמל הצמודה לכיריים היא חד פאזית.
חשמלאי מוסמך היה אצלי כדי להפוך את הנקודה לתלת פאזי, אבל זה לא מתאפשר (הלוח חשמל רחוק מהנקודה ויש בעיה).
האם ניתן לחבר את הכיריים בחיבור חד פאזי למרות שמחייבים תלת?
שאלה נוספת... ראיתי שיש דגם אינקודציה של בוש שהוא חד פאזי PIA651B68Y.
האם מישהו יודע מה המשמעות? כי מצד אחר רשום במיפרט 3,680W חד פאזי, אבל כשאני מחבר את הספקי 4 הלהבות יוצא 6,400W, כמעט כמו בכיריים החשמליות.
אז אם כיריים חשמליות מחייבות תלת פאזי, איך בכיריים אינדוקציה עם אותו הספק זה חד פאזי?
בתודה מראש (-:
כיריים אינדוקציה חד פאזי
- Catskinner
- חבר במועדון HT
- הודעות: 16019
- הצטרף: נובמבר 2006
- מיקום: הוד השרון
- נתן תודות: 123 פעמים
- קיבל תודות: 940 פעמים
הייתי בסרט הזה. 3,680W זה המקסימום שניתן לקבל מפאזה אחת (16A*230V) כך שבחיים לא תוכל להפעיל את כל האזורים או שתוכל, אבל במחצית ההספק בלבד.
אצלי זה הסתיים במבצע קטן שבסופו של דבר הצליחו להחליף את כבל החשמל המוביל ללוח, החליפו אוטומאט ושמו שקע חדש. האפשרות השניה שכדאי לך לברר זה "הלאמת" נקודות חשמל נוספות הקרובות לכיריים, שיושבות על מעגלים נפרדים ושאינן בשימוש, כך שהצרוף שלהן יאפשר שילוב לתלת פאזי. האפשרות השלישית הייתה סלילת קו חשמל חדש לנקודה, עם כל המשתמע מכך מבחינת חציבות, שבירת קירות ומרצפות. לי היה מזל.
קח בחשבון שכיריים אינדוקציה זקוקות גם לאוורור ושבחלקן יש גם מאווררים בתחתית המארז. זאת אומרת שאתה לא יכול להתקין אותן על השיש אם מתחתיהן אין פתח אוורור מתאים.
אצלי זה הסתיים במבצע קטן שבסופו של דבר הצליחו להחליף את כבל החשמל המוביל ללוח, החליפו אוטומאט ושמו שקע חדש. האפשרות השניה שכדאי לך לברר זה "הלאמת" נקודות חשמל נוספות הקרובות לכיריים, שיושבות על מעגלים נפרדים ושאינן בשימוש, כך שהצרוף שלהן יאפשר שילוב לתלת פאזי. האפשרות השלישית הייתה סלילת קו חשמל חדש לנקודה, עם כל המשתמע מכך מבחינת חציבות, שבירת קירות ומרצפות. לי היה מזל.
קח בחשבון שכיריים אינדוקציה זקוקות גם לאוורור ושבחלקן יש גם מאווררים בתחתית המארז. זאת אומרת שאתה לא יכול להתקין אותן על השיש אם מתחתיהן אין פתח אוורור מתאים.
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.
היי קלוד!
תודה על המענה המהיר.
רציתי לשאול מדוע רשמת שפאזה אחת זה 16A*230V. אצלי החשמל בדירה הוא תלת פאזי 3*25.
אז האם זה לא אמור להיות 25A*230, ואז ההספק הוא 5,750 שמאפשר לי להפעיל בו זמנית 3 להבות ביכריים חשמליות/אינדוקציה?
במקרה כזה - האם יכול לחבר את הכיריים לשקע רגיל ופשוט לא להפעיל בו זמנית 4 להבות?
תודה על המענה המהיר.
רציתי לשאול מדוע רשמת שפאזה אחת זה 16A*230V. אצלי החשמל בדירה הוא תלת פאזי 3*25.
אז האם זה לא אמור להיות 25A*230, ואז ההספק הוא 5,750 שמאפשר לי להפעיל בו זמנית 3 להבות ביכריים חשמליות/אינדוקציה?
במקרה כזה - האם יכול לחבר את הכיריים לשקע רגיל ופשוט לא להפעיל בו זמנית 4 להבות?
- Catskinner
- חבר במועדון HT
- הודעות: 16019
- הצטרף: נובמבר 2006
- מיקום: הוד השרון
- נתן תודות: 123 פעמים
- קיבל תודות: 940 פעמים
זה כן וזה לא. אתה מקבל מחברת החשמל 25A על כל פאזה אבל זה לא מה שמגיע לשקע בקיר. אותן פאזות מתחברות ללוח החשמל ושם כדי להגן עליך, האוטומאטים לניתוק הזרם בתוך הבית הם על 16A. תשאל חשמלאי והוא יסביר לך בדיוק למה. בפועל ומה שמעניין אותך כרגע מבחינה מעשית, שקע חשמלי חד פאזי בבית יכול לספק רק 16Ax230V, כלומר - 3,680W.
לגבי השאלה השניה, אני לא יודע ורוב הסיכויים שהמוכרים בחנויות ייתנו לך תשובות שגויות בלי להודות שגם הם לא יודעים. לי יש כיריים של אלקטרולוקס ולמרות שבעלון היה כתוב שניתן לחבר גם חד-פאזי הבנתי מהר מאוד שזה בתיאוריה ובכל זאת השקעתי בהחלפת השקע. אני לא מצטער כי כיריים אינדוקציה זה עולם אחר מכיריים קרמיות חשמליות רגילות ואצלי בבית אני בחיים לא אכניס גז.
לגבי השאלה השניה, אני לא יודע ורוב הסיכויים שהמוכרים בחנויות ייתנו לך תשובות שגויות בלי להודות שגם הם לא יודעים. לי יש כיריים של אלקטרולוקס ולמרות שבעלון היה כתוב שניתן לחבר גם חד-פאזי הבנתי מהר מאוד שזה בתיאוריה ובכל זאת השקעתי בהחלפת השקע. אני לא מצטער כי כיריים אינדוקציה זה עולם אחר מכיריים קרמיות חשמליות רגילות ואצלי בבית אני בחיים לא אכניס גז.
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.
- טלHD
- גורו
- הודעות: 13958
- הצטרף: נובמבר 2008
- נתן תודות: 948 פעמים
- קיבל תודות: 1099 פעמים
תודה חבר'ה על התשובות המלומדות! למדתי ה-מ-ו-ן ועכשיו יש לי סדר בראש מהבחינה הזאת.
טל HD - הכיריים שיש לך הן לדעתי אלה שאני שוקל לקנות (בו חד פאזי).
כתבת ש-2 להבות במקביל עובד מעולה - האם גם בעוצמה מקסימלית של כל טבעת?
וכשהדלקת 3 טבעות בו זמנית - לא היתה בעיה עם שאר הדברים (למשל מזגן שעובד, תנור אפיה שעובד).
ושוב, תודה לכולכם!!!
טל HD - הכיריים שיש לך הן לדעתי אלה שאני שוקל לקנות (בו חד פאזי).
כתבת ש-2 להבות במקביל עובד מעולה - האם גם בעוצמה מקסימלית של כל טבעת?
וכשהדלקת 3 טבעות בו זמנית - לא היתה בעיה עם שאר הדברים (למשל מזגן שעובד, תנור אפיה שעובד).
ושוב, תודה לכולכם!!!
עזרתך
·בקשר להודעה שלךטלHD כתב:יש לי אינדוקציה חד פאזי של בוש.
החליפו גז של סימנס.
אין ספק שזו ליגה אחרת ואי אפשר לחזור אחורה.
כמובן שגם מבחינת ניקוי זה ליגה לאומית.
לא ניסיתי להפעיל את כל ה 4 ביחד.
אבל 2 במקביל עובד מעולה ולזכרוני גם עם 3 במקביל לא היתה שום בעיה....
https://www.htmag.co.il/vp2410244#2410244
היי טל,
אני מתעניין בקנייה של כיריים אינדוקציה חד פאזי וממש מתלבט אם ללכת על חד פאזי או תלת פאזי.
כתבת פה שלגבי הפעלת הלהבות ש - "לא ניסיתי להפעיל את כל ה 4 ביחד. אבל 2 במקביל עובד מעולה ולזכרוני גם עם 3 במקביל לא היתה שום בעיה.".
יצא לך לבדוק מאז מה קורה עם הפעלת 3 להבות / 4 להבות?
אתה מרוצה מהכיריים?
מה בעצם המגבלה שאתה רואה כשאתה מנסה להפעיל כמה להבות על עוצמה בינונית או גבוהה?
לא רוצה להטריח אותך.... אבל אני לא מוצא מישהו רלוונטי להתייעץ איתו ואתה היחיד שמצאתי שכתב על זה....
תודה,
ירון
·
היי mom65,momo65 כתב:תודה חבר'ה על התשובות המלומדות! למדתי ה-מ-ו-ן ועכשיו יש לי סדר בראש מהבחינה הזאת.
טל HD - הכיריים שיש לך הן לדעתי אלה שאני שוקל לקנות (בו חד פאזי).
כתבת ש-2 להבות במקביל עובד מעולה - האם גם בעוצמה מקסימלית של כל טבעת?
וכשהדלקת 3 טבעות בו זמנית - לא היתה בעיה עם שאר הדברים (למשל מזגן שעובד, תנור אפיה שעובד).
ושוב, תודה לכולכם!!!...
הצלחת לקבל תשובה על השאלה הזו?
ממש חשוב לי לדעת...
אולי מאז קנית את הדגם הזה או חד פאזי אחר ואתה יכול לשתף בתובנות שלך?
תודה,
ירון
·
- Gili_Regev
- חבר במועדון HT
- הודעות: 5111
- הצטרף: דצמבר 2006
- שם מלא: גילי
- מיקום: לפלנד
- נתן תודות: 343 פעמים
- קיבל תודות: 134 פעמים
·הייטלHD כתב:יש לי אינדוקציה חד פאזי של בוש.
החליפו גז של סימנס.
אין ספק שזו ליגה אחרת ואי אפשר לחזור אחורה.
כמובן שגם מבחינת ניקוי זה ליגה לאומית.
לא ניסיתי להפעיל את כל ה 4 ביחד.
אבל 2 במקביל עובד מעולה ולזכרוני גם עם 3 במקביל לא היתה שום בעיה....
אני גם בדילמה האם לקנות חד פאזי, חשמלאי אמר זה לא מספיק, טל אתה יכול להגיב לשאלות של אנשים זה מאד יעזור לאחרים
- טלHD
- גורו
- הודעות: 13958
- הצטרף: נובמבר 2008
- נתן תודות: 948 פעמים
- קיבל תודות: 1099 פעמים
- Gili_Regev
- חבר במועדון HT
- הודעות: 5111
- הצטרף: דצמבר 2006
- שם מלא: גילי
- מיקום: לפלנד
- נתן תודות: 343 פעמים
- קיבל תודות: 134 פעמים
1. לא בטוח שנותן האחריות יסים להתקין ללא שקע תלת פאזי, לפחות לא CSB.
2. נכנסתי לבית חדש לפני חצי שנה, שכבר היה מוכן מבחינת תשתיות. לא היה שקע תלת פאזי, ואין מצב שאשתי היתה מוותרת על כיריים חשמליים.
הנק' היתה רחוקה, ולא היה פשוט, אבל לאיש מקצוע טוב סיכויים גבוהים למשוך החוצה את ה- 3 חוטים, ולהשחיל חזרה 5 .
שווה לנסות.
2. נכנסתי לבית חדש לפני חצי שנה, שכבר היה מוכן מבחינת תשתיות. לא היה שקע תלת פאזי, ואין מצב שאשתי היתה מוותרת על כיריים חשמליים.
הנק' היתה רחוקה, ולא היה פשוט, אבל לאיש מקצוע טוב סיכויים גבוהים למשוך החוצה את ה- 3 חוטים, ולהשחיל חזרה 5 .
שווה לנסות.
...
- טלHD
- גורו
- הודעות: 13958
- הצטרף: נובמבר 2008
- נתן תודות: 948 פעמים
- קיבל תודות: 1099 פעמים
·מה כל זה קשור לנושא?Gili_Regev כתב:1. לא בטוח שנותן האחריות יסים להתקין ללא שקע תלת פאזי, לפחות לא CSB.
2. נכנסתי לבית חדש לפני חצי שנה, שכבר היה מוכן מבחינת תשתיות. לא היה שקע תלת פאזי, ואין מצב שאשתי היתה מוותרת על כיריים חשמליים.
הנק' היתה רחוקה, ולא היה פשוט, אבל לאיש מקצוע טוב סיכויים גבוהים למשוך החוצה את ה- 3 חוטים, ולהשחיל חזרה 5 .
שווה לנסות....
דיברו כאן על כיריים חד פאזי.
שנית, CSB לא צריך להסכים לכלום.
אתה שם את התקע בחשמל וזהו.
כיריים חד פאזי לשקע רגיל.
כיריים תלת פאזי לשקע תלת פאזי.