האם ניתן דרך ה-API הזה לקבל אינדיקציות מתי גלאים עובדים (ללא תלות האם המערכת דרוכה)? היה נחמד אם יהיה ניתן להשתמש בגלאים הקיימים של האזעקה לצורך יצירת תרחישים שונים.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 141
מספר הודעות: 879

 #47  נשלח: א' 15/12/2019 16:31

הכנסתי את השינויים ש jzamero הציע, כך שעכשיו גם חיבור דרך ethernet (וכנראה גם wifi בעזרת MWA500) נתמכים.
אשמח אם תנסו ותודיעו לי איפה יש לי שם באגים.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 141
מספר הודעות: 879

 #48  נשלח: א' 15/12/2019 17:44

YC
כן, בהחלט.
הסקריפט נותן חיווי על כל שינוי כזה, כהודעת MQTT.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
rondron
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל

הצטרף בתאריך:
  Sep 27, 2016
מספר הודעות: 5

 #49  נשלח: א' 15/12/2019 20:16
PIMA 896 vs Hunter Pro

מצטרף לכל התודות וההערכות על הפרויקט.

על הלוח שלי, ליד הפינים של הסריאל JP4, מודפס PIMA 896 במקום HUNTER-PRO P שמופיע באיור בגיטהאב.
מכל מה שמצאתי ברשת, נדמה לי שזה בגדול אותו דבר, אבל אני מנסה לוודא זאת לפני שאצלול לפרטי המימוש.
יש מידע?
פרופיל | שלח הודעה | חפש
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 141
מספר הודעות: 879

 #50  נשלח: א' 15/12/2019 20:43
Re: PIMA 896 vs Hunter Pro

rondron

כן, זה בוודאות נתמך ע"י כל הדגמים של PIMA Hunter Pro, מס' 832, 896 ו-8144 (המס' מעבר ל-8 הוא מס' האיזורים הנתמכים).
יכול להיות שגם Captain 8 נתמך, אבל זה לא מופיע בתיעוד.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
ma0r
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל

הצטרף בתאריך:
  Dec 08, 2019
הבעות תודה: 4
מספר הודעות: 36

 #51  נשלח: ב' 16/12/2019 23:43

האם מישהו ניסה להריץ את האינטגרציה עם פימה בתוך Home Asistant AppDaemon ?
האם זה הגיוני לעשות זאת?
פרופיל | שלח הודעה | חפש
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 141
מספר הודעות: 879

 #52  נשלח: ג' 17/12/2019 0:18

ma0r

נראה כמו פתרון לא רע שמדבר ישירות עם HA, בלי לעבור דרך MQTT.
בהנחה שכל הפונקציונליות נתמכת שם, אפשר לכתוב AppDaemon שרץ במקום pima_server.py - בדיוק בשביל זה הפרדתי את ניהול הפרוטוקול והשרת למודולים נפרדים.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
ma0r
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל

הצטרף בתאריך:
  Dec 08, 2019
הבעות תודה: 4
מספר הודעות: 36

 #53  נשלח: א' 22/12/2019 4:12

YC כתב:
האם ניתן דרך ה-API הזה לקבל אינדיקציות מתי גלאים עובדים (ללא תלות האם המערכת דרוכה)? היה נחמד אם יהיה ניתן להשתמש בגלאים הקיימים של האזעקה לצורך יצירת תרחישים שונים.


אכן אפשר ליצור תרחישים מגלאים גם כשהמערכת לא דרוכה, אבל צריך לקחת בחשבון שלוקח 5 שניות עד שפימה מדווחת ב-API על אירועים. אז אם, לדוגמא, רוצים תרחיש שמדליק את האור, יותר מהר לגשת למפסק שעל הקיר מאשר לחכות שפימה תדווח ותפעיל את התרחיש...
פרופיל | שלח הודעה | חפש
ma0r
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל

הצטרף בתאריך:
  Dec 08, 2019
הבעות תודה: 4
מספר הודעות: 36

 #54  נשלח: א' 22/12/2019 4:20

dr0r כתב:
@ma0r

נראה כמו פתרון לא רע שמדבר ישירות עם HA, בלי לעבור דרך MQTT.
בהנחה שכל הפונקציונליות נתמכת שם, אפשר לכתוב AppDaemon שרץ במקום pima_server.py - בדיוק בשביל זה הפרדתי את ניהול הפרוטוקול והשרת למודולים נפרדים.


אני אוותר כרגע על לכתוב אלטרנטיבה ל-pima_server.py שמתקשרת ישירות עם HA ללא MQTT.

זה אומנם אולי יותר יעיל, אבל זה אומר שהפרוייקט יצטרך לתמוך לאורך זמן בכמה ארכיטקטורות, מה שגם יותר יבלבל משתמשים חדשים מאשר יעזור להם.

זה גם יקשה על שינוי ארכיטקטורה אם משתמש ירצה לדוגמא בהתחלה להשתמש ב-PI אחד גם ל-pima_server וגם להריץ בו את ה-HA, ויותר מאוחר כשיעדיף להפריד לשני PI נפרדים. במקרה כזה יצטרך לשנות מימוש ב-HA, ולעבור ל-MQT

אז קניתי עכשיו PI Zero שהתקנתי בתוך הקופסא של האזעקה. זה עולה בארץ בסה"כ 23 שח. הוא מריץ רק את ה-pima_server.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 141
מספר הודעות: 879

 #55  נשלח: א' 22/12/2019 11:04

ma0r

בהחלט יש delay די מעצבן, אבל יש תרחישים שעדיין יכולים להיות תלויים בזה, כמו כיבוי מזגן אם החלון פתוח. מצד שני, חיישנים של שיאומי עולים גרושים ומגיבים מיד.
כן, כנראה ש-AppDaemon לא מצדיק את ה-overhead. לא הייתי מתעסק עם זה, אבל אם מישהו רוצה לעבוד על זה, לא אכפת לי להוסיף את זה לפרוייקט ב-github.
מה שכן, אם בנית את הקונפיגורציה של HA שמתחברת ל-MQTT אשמח להוסיף אותה.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
ma0r
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל

הצטרף בתאריך:
  Dec 08, 2019
הבעות תודה: 4
מספר הודעות: 36

 #56  נשלח: ב' 23/12/2019 17:42

חיבור סריאלי GPIO ישיר לפימה עובד בלי בעיות. צריך רק לשנות בתוכנה שתשתמש בסריאל פורט

/dev/serial0


dr0r
דרור, שלחתי github pull-request עם תיקון שמאפשר פרמטר של פורט סריאלי.



פרופיל | שלח הודעה | חפש
ma0r
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל

הצטרף בתאריך:
  Dec 08, 2019
הבעות תודה: 4
מספר הודעות: 36

 #57  נשלח: ב' 23/12/2019 17:42

עד כמה שאני רואה, סטטוס של חיישנים אלחוטיים כלל לא מדווח.
dr0r נראה לך שזה משהו שאפשר לתקן?
פרופיל | שלח הודעה | חפש
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 141
מספר הודעות: 879

 #58  נשלח: ב' 23/12/2019 18:12

ma0r

אין לי חיישנים אלחוטיים, אבל הם אמורים להיתמך, לפי ה-spec. האזעקה שלך היא 832 או 896? העברת את הפרמטר הנכון?
הסקריפט מסנן את השדות הלא רלוונטיים, כי ב-832 אני מקבל שם רעש...
פרופיל | שלח הודעה | חפש
ma0r
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל

הצטרף בתאריך:
  Dec 08, 2019
הבעות תודה: 4
מספר הודעות: 36

 #59  נשלח: ב' 23/12/2019 20:11

dr0r
·האזעקה שלי היא 832 עם הרחבה אלחוטית של פימה.
כשניסיתי לרשום zones 96 קבלתי הרבה רעש בסטטוס.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
yeuda
חבר ותיק
חבר ותיק

הצטרף בתאריך:
  Dec 02, 2004

מיקום: רחובות
הבעות תודה: 73
מספר הודעות: 1086

 #60  נשלח: ב' 23/12/2019 21:51

ma0r כתב:
חיבור סריאלי GPIO ישיר לפימה עובד בלי בעיות. צריך רק לשנות בתוכנה שתשתמש בסריאל פורט

/dev/serial0



·

מאיפה מקבל ה rasbp את המתח שלו ?
ה 3.3V כדי לקבוע את המתח של ה IO's ?
פרופיל | שלח הודעה | חפש
כל הזמנים הם שעון קיץ - ישראל (GMT+3) הצג הודעות קודמות:    
פורומים > עוזרות קוליות, שליטה ובקרה עבור לעמוד הקודם  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  הבא 


  
    שם משתמש:
נתוני כניסה לכל אתרי HT:

  סיסמא:
 

  


 | 

קפוץ אל: 
לא ניתן לשלוח הודעות בפורום זה
לא ניתן להגיב להודעות בפורום זה
לא ניתן לערוך את הודעותיך בפורום זה
לא ניתן למחוק את הודעותיך בפורום זה
לא ניתן להצביע לסקרים בפורום זה
לא ניתן לצרף קבצים בפורום זה
לא ניתן להוריד קבצים בפורום זה

תקנון / תנאי השימוש באתר צור קשר / contact us כל הזכויות שמורות לקבוצת ht