מאמרים אחרונים

שתף בפייסבוק שיתוף בפייסבוק
RSS - מאמריםמאמרים
RSS - פורומיםפורומים
דווח למנהל דיווח למנהל
קישור לעמוד זה קישור לעמוד זה


מתג חכם לדוד וopenhab?


עמוד 2 מתוך 3
עבור לעמוד הקודם  |  1  |  2  |  3  |  הבא 
   פורומים > HT Home > עוזרות קוליות, שליטה ובקרה
מחבר הודעה
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 156
מספר הודעות: 951

 #16  נשלח: ה' 27/08/2020 22:26
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

razserv2010

לא צריך לחבר אותו לאפליקציה, או לרשת בכלל. להפך, עדיף לא לחבר, כדי שלא ימשוך עדכון firmware שיחסום את Tuya Convert.
כן תצטרך לחבר את המתג לחשמל, אפשר בהתקנה עצמה, או בעזרת כבל. לאחר מכן צריך לפעול לפי ההוראות, זה עובד כמו קסם. ה-raspberry pi מרים רשת ומחבר אליה את המתג, ובעזרת DNS masquerading שולח את Tasmota בתור ה-OTA firmware.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
razserv2010 (רז .ח.)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Oct 26, 2013
הבעות תודה: 47
מספר הודעות: 615

 #17  נשלח: ה' 27/08/2020 23:03
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

dr0r
·
ואין צורך להוריד את הקובץ של tasmota נכון? כי לפי הREADME.md רשום שכבר tasmota.bin נמצא שם
אחרי הצריבה אני אצטרך לעשות לו עדכון?
פרופיל | שלח הודעה | חפש
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 156
מספר הודעות: 951

 #18  נשלח: ה' 27/08/2020 23:32
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

razserv2010

הם מעדכנים את הסקריפט בכל יציאת גירסה של Tasmota, אבל תמיד אפשר לעדכן שוב. באופן כללי ההמלצה של Tasmota היא לא לעדכן לעיתים קרובות, אבל לפני ההתקנה באמת אין סיבה שלא.
(1) הבעות תודה: razserv2010
פרופיל | שלח הודעה | חפש
razserv2010 (רז .ח.)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Oct 26, 2013
הבעות תודה: 47
מספר הודעות: 615

 #19  נשלח: ד' 09/09/2020 17:51
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

dr0r
·

קיבלתי את המתג היום, עשיתי flash tasmota איזה קובץ אני בוחר מכאן בשביל לעדכן?http://thehackbox.org/tasmota/release
פרופיל | שלח הודעה | חפש
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 156
מספר הודעות: 951

 #20  נשלח: ד' 09/09/2020 18:22
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

razserv2010

הראשי, http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota.bin

(אגב, אני לא ממש מבין למה הם מציעים את הקבצים גם מכווצים - האתר תומך ב-gzip, וזה מיותר לחלוטין לכווץ פעמיים).
(1) הבעות תודה: razserv2010
פרופיל | שלח הודעה | חפש
razserv2010 (רז .ח.)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Oct 26, 2013
הבעות תודה: 47
מספר הודעות: 615

 #21  נשלח: ה' 10/09/2020 21:39
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

dr0r
·
הגדרתי זמנים קבועים של הדלקה וכיבוי אוטומטי
אבל בחורף אין מים חמים (דוד חשמל) ואין לי שעות קבועות שאני חוזר מהעבודה ואני רוצה להגדיר סוויץ שיפעל חצי שעה
ועוד סוויץ שיפעל לשעה

אני משתמש ב openhab
פרופיל | שלח הודעה | חפש
dr0r (דרור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Nov 29, 2018

מיקום: תל אביב
הבעות תודה: 156
מספר הודעות: 951

 #22  נשלח: ה' 10/09/2020 23:35
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

razserv2010

מצטער, אני לא משתמש ב-openhab. אני במעבר הדרגתי מ-Smartthings ל-HA.
אתה יכול להשתמש בכך שנכנסת הביתה כטריגר (אפילו בעזרת חיישן דלת).
פרופיל | שלח הודעה | חפש
Catskinner (קלוד בן שאול)
חבר כבוד
חבר כבוד


הצטרף בתאריך:
  Nov 05, 2006

מיקום: הוד השרון
הבעות תודה: 876
מספר הודעות: 15857

 #23  נשלח: ו' 11/09/2020 7:48
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

razserv2010
·הבעיה היחידה היא שאתה צריך להגדיר טיימר של 30 דקות או של שעה?

תשתמש ב Expire binding להגדרת טיימר, קשור אותו לסוויץ וירטואלי שיוצג בממשק המשתמש ובנה חוק שברגע שהסוויץ משנה מצב מ Off ל On הדוד נדלק ולהפך.

עדיף תמיד לעבוד עם סוויץ וירטואלי בממשק כשמתעסקים עם Expire binding בגלל מקרים שבהם הטיימר יכול לבצע reset אם הוא בודק ישירות את המתג של הדוד ואז הדוד בחים לא ייכבה.

_________________
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
razserv2010 (רז .ח.)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Oct 26, 2013
הבעות תודה: 47
מספר הודעות: 615

 #24  נשלח: שבת 12/09/2020 18:58
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

Catskinner
·
חוץ מהסוויץ' הרגיל שדרך הconsole של tasmota הגדרתי לו כיבוי אוטומטי אחרי שעה וחצי
ואני צריך עוד 2 סוויצ'ים אחד של חצי שעה ואחד של שעה

איך אני יוצר סוויץ' וירטואלי?
פרופיל | שלח הודעה | חפש
Catskinner (קלוד בן שאול)
חבר כבוד
חבר כבוד


הצטרף בתאריך:
  Nov 05, 2006

מיקום: הוד השרון
הבעות תודה: 876
מספר הודעות: 15857

 #25  נשלח: שבת 12/09/2020 19:56
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

razserv2010
·אתה יוצר בקובץ ה items סוויץ שלא מחובר לשום channel. אותו סוויץ הוא זה שמופיע בממשק ואתה יוצר חוק שבודק מה המצב שלו.

קח למשל אצלי. הגדרת הסוויץ שמפעיל טיימר של 60 דקות ב items:

Switch Boiler60M "Boiler 60mn Timer [%s]" <switch> {expire="60m,command=OFF"}


הגדרה שלו בממשק ב sitemap

Switch item=Boiler60M


והגדרת החוק

קוד:

rule "Switch Boiler ON for 60mn"
when
   Item Boiler60M received command //operate the boiler through a virtual switch with a 60 minutes countdown timer enabled by the expire binding
then
   switch (receivedCommand) {
      case ON : {
         sendCommand(Boiler,"ON")
         
      }
      case OFF : {
         sendCommand(Boiler,"OFF")
         
      }
   }





אתה יכול לייצר כמה סוויצים שאתה רוצה ולחבר אותם לכל טיימר. החוק פשוט עוקב אחר מצב הסוויץ הווירטואלי המחובר ל Expire binding, ברגע שהוא מופעל נשלחת פקודה להדלקת הדוד (Boiler) ומתחיל את הטיימר ואם אתה מעביר אותו ל off אז הוא במיידית מכבה את הדוד.

_________________
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
razserv2010 (רז .ח.)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Oct 26, 2013
הבעות תודה: 47
מספר הודעות: 615

 #26  נשלח: א' 13/09/2020 0:18
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

Catskinner
·
תודה רבה!
אני אשב על זה בהמשך היום
פרופיל | שלח הודעה | חפש
razserv2010 (רז .ח.)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Oct 26, 2013
הבעות תודה: 47
מספר הודעות: 615

 #27  נשלח: א' 13/09/2020 13:35
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

Catskinner
·
המון תודה זה עובד כמו קסם!
בפורום של openhab לא ידעו מה אני רוצה חשבו שאני חייזר רשמו בשביל מה צריך טיימר 30,60,90 דק'
וכבר עמדתי לזרוק את המכשיר הזה לפח ולחבר חזרה את סוויצ'ר.
יש לי 2 שאלות אם תוכל לעזור שוב, בבקשה:
אחרי שאני עושה sudo reboot לא מופיע לי on\off בsitemap switce
אני צריך להפעיל ולכבות את הסוויץ בשביל שיראה את הסטטוס הנכון
השאלה, איך אני מסדר את זה?

והאם ניתן לראות טיימר של כמה זמן שנשאר מהסוויץ שבחרתי?
פרופיל | שלח הודעה | חפש
Catskinner (קלוד בן שאול)
חבר כבוד
חבר כבוד


הצטרף בתאריך:
  Nov 05, 2006

מיקום: הוד השרון
הבעות תודה: 876
מספר הודעות: 15857

 #28  נשלח: א' 13/09/2020 15:45
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

razserv2010
·קודם כל, שמח לשמוע שעובד.

בנוגע לשתי השאלות שלך. אני מריץ את openHAB על מחשב Win10 כך שאצלי זה שונה. לי אין בעיה של לראות מה המצב של הסוויץ הווירטואלי ב sitemap וגם לא ממש מעניין אותי לדעת כמה זמן נשאר לטיימר כך שהפעם אני לא איש בשורות.

_________________
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.
פרופיל | שלח הודעה | חפש
razserv2010 (רז .ח.)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Oct 26, 2013
הבעות תודה: 47
מספר הודעות: 615

 #29  נשלח: א' 13/09/2020 16:03
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

Catskinner
·

לא נורא, בכל מקרה שוב תודה על העזרה
פרופיל | שלח הודעה | חפש
jagheadg
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד

הצטרף בתאריך:
  Dec 08, 2010

מיקום: כפר הדרדסים
הבעות תודה: 77
מספר הודעות: 851

 #30  נשלח: ב' 14/09/2020 10:50
Re: מתג חכם לדוד וopenhab?

razserv2010 כתב:
אחרי שאני עושה sudo reboot לא מופיע לי on\off בsitemap switce
אני צריך להפעיל ולכבות את הסוויץ בשביל שיראה את הסטטוס הנכון
השאלה, איך אני מסדר את זה?



·אתה צריך להוסיף אותו לרשימת הפריטים ב- persistance :
https://www.openhab.org/docs/configuration/persist...
(1) הבעות תודה: razserv2010
פרופיל | שלח הודעה | חפש
כל הזמנים הם שעון קיץ - ישראל (GMT+3) הצג הודעות קודמות:    
פורומים > עוזרות קוליות, שליטה ובקרה עבור לעמוד הקודם  |  1  |  2  |  3  |  הבא 


  
    שם משתמש:
נתוני כניסה לכל אתרי HT:

  סיסמא:
 

  


 | 

קפוץ אל: 
לא ניתן לשלוח הודעות בפורום זה
לא ניתן להגיב להודעות בפורום זה
לא ניתן לערוך את הודעותיך בפורום זה
לא ניתן למחוק את הודעותיך בפורום זה
לא ניתן להצביע לסקרים בפורום זה
לא ניתן לצרף קבצים בפורום זה
לא ניתן להוריד קבצים בפורום זה

תקנון / תנאי השימוש באתר צור קשר / contact us כל הזכויות שמורות לקבוצת ht