אני בשיאו של תהליך יישום מערכת השקייה לחצר/גינה הבייתית שלי בעזרת z-wave.
בשרשור זה אני אפרט עד כמה שאוכל את התהליך, הרכיבים והתוצאה.
מערכת ההשקייה שלי כוללת 6 קווי השקייה.
קו אחד להשקיית דשא - ללא מפחת לחץ וללא דישון
5 קווי השקייה - עצים, תבלינים ופרחים.
התכנון הראשוני הוא להרכיב ראש מערכת סטנדרטי - כמו בכל מערכת השקייה - הכולל פילטר, משאבת דשן, מז"ח (מונע זרימה חוזרת), מפחית לחץ ומגופים חשמליים (במקרה שלי 12VDC).
עדכון 4/8/15 - עברתי למגופים חשמליים 24VAC בהמלצת @udilevy2014 - מכיוון שהם מופעלים ע"י מתח קבוע ולא ע"י פולס כמו מגופי הDC.
ניתן לעבוד עם מגופי DC ולהשתמש בריליי מחליף מצב
אני רוצה להחליף את מחשב ההשקייה הסטנדרטי במערכת z-wave , שכידוע לכולנו (או שלא) נותנת אפשרויות שליטה רבות.
על מנת ליישם "מחשב השקייה" בעזרת z-wave אני מתכנן להשתמש ברכיבים הבאים:
1. בקר וורה לייט (כבר קיים בבית)
2. מודולי RGBW של פיבארו (לדוגמא ) - חשבתי להשתמש במודול ריליי כפול 2*1.5 אבל אז הייתי צריך 3-4 מודולים. בחרתי במודול הזה מכיוון שיש לו 4 יציאות נשלטות וכך נדרשים רק 2 מודולים ועלויות ה"מחשב" מצטמצמות.
מכיוון שאני לא בטוח שהיציאות של רכיב הRGBW יוכלו לספק את הזרם הנדרש להפעלת המגופים, אני אשתמש ברכיבי ריליי שיקבלו "פיקוד" מרכיב הRGBW וימתגו את מעגל הזרם למגופים.
3. רכיבי ריליי למיתוג זרם ההפעלה של המגופים החשמליים (דוגמא לריליי יחיד , דוגמא לריליי כפול )
עדכון 4/8/15 - הוזמן מודול כזה על מנת לפשט את עניין החיבורים (ולהמנע מהלחמות וכו')
עדכון 6/8/15 - אתמול הורכבה מערכת ההשקייה (חלקית).
בימים הקרובים ארכיב את מערכת הפיקוד ונקווה לטוב
עדכון 9/8/15 - הורכבה מערכת הפיקוד. הכל עובד ונשלט ע"י Vera.
כרגע רק קו השקייה אחד עובד (דשא) מכיוון שעדיין אין צמחים.
אבל ברגע שאני מפעיל את הברז של הדשא, הברז הראשי נפתח גם כן. ולהיפך (כאשר הדשא נסגר, הראשי נסגר)
עדכון 16/3/16 - הגיע מודול 8 ריליי שסופסוף עובד כמו שצריך
המערכת הורכבה (אמנם לא בתצורה הסופית שלה, אבל עובדת).
כרגע הלוגיקה מאוד בסיסית ו"טיפשה" - הפעלה של כל קו השקייה בימים וזמנים מוגדרים מראש.
התכנון הוא "ללמד" את המערכת להסתכל יומיים קדימה ואחורה ולוודא שלא ירד/צפוי גשם ואז להשקות.
בהמשך, התכנון הוא להשתמש בחיישני לחות קרקע כדי לדעם אם צריך להשקות או לא.
כך נראית מערכת ההשקייה (ראש מערכת בשפת הגננים)
עד כאן התאוריה.
בקרוב אמשיך לעדכן בהתפתחות המערכת.
יישום מערכת השקייה בייתית
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
תודה על השיתוף ובהצלחה!R-יק כתב:אני בשיאו של תהליך יישום מערכת השקייה לחצר/גינה הבייתית שלי בעזרת z-wave.
בשרשור זה אני אפרט עד כמה שאוכל את התהליך, הרכיבים והתוצאה.
מערכת ההשקייה שלי כוללת 6 קווי השקייה.
קו אחד להשקיית דשא - ללא מפחת לחץ וללא דישון
5 קווי השקייה - עצים, תבלינים ופרחים.
התכנון הראשוני הוא להרכיב ראש מערכת סטנדרטי - כמו בכל מערכת השקייה - הכולל פילטר, משאבת דשן, מז"ח (מונע זרימה חוזרת), מפחית לחץ ומגופים חשמליים (במקרה שלי 12VDC).
אני רוצה להחליף את מחשב ההשקייה הסטנדרטי במערכת z-wave , שכידוע לכולנו (או שלא) נותנת אפשרויות שליטה רבות.
על מנת ליישם "מחשב השקייה" בעזרת z-wave אני מתכנן להשתמש ברכיבים הבאים:
1. בקר וורה לייט (כבר קיים בבית)
2. מודולי RGBW של פיבארו (לדוגמא ) - חשבתי להשתמש במודול ריליי כפול 2*1.5 אבל אז הייתי צריך 3-4 מודולים. בחרתי במודול הזה מכיוון שיש לו 4 יציאות נשלטות וכך נדרשים רק 2 מודולים ועלויות ה"מחשב" מצטמצמות.
מכיוון שאני לא בטוח שהיציאות של רכיב הRGBW יוכלו לספק את הזרם הנדרש להפעלת המגופים, אני אשתמש ברכיבי ריליי שיקבלו "פיקוד" מרכיב הRGBW וימתגו את מעגל הזרם למגופים.
3. רכיבי ריליי למיתוג זרם ההפעלה של המגופים החשמליים (דוגמא לריליי יחיד , דוגמא לריליי כפול )
עד כאן התאוריה.
בקרוב אמשיך לעדכן בהתפתחות המערכת....
אתה מתכנן לדגום את האדמה עם מד לחות (שעל פיו תחליט אם להשקות או לא) או להפעיל על פי לו"ז קבוע?
- R-יק (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל במיוחד
- הודעות: 518
- הצטרף: נובמבר 2009
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 45 פעמים
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
@morgi23
·
חשבתי על זה.
אפילו יש לי כבר חיישן לחות קרקע כזה.
אני חושב שבשלב ראשון אני לא אשתמש באופציה הזו, אבל בהחלט זה משהו שיכול לעבוד.
ברכיב הRGBW יש 4 כניסות אנלוגיות ו4 יציאות. כל כניסה "שולטת" על יציאה מסויימת (ולכן בחרתי ברכיב RGBW לפרוייקט הזה - לשליטה עתידית בהשקייה כתלות בלחות הקרקע)
·
חשבתי על זה.
אפילו יש לי כבר חיישן לחות קרקע כזה.
אני חושב שבשלב ראשון אני לא אשתמש באופציה הזו, אבל בהחלט זה משהו שיכול לעבוד.
ברכיב הRGBW יש 4 כניסות אנלוגיות ו4 יציאות. כל כניסה "שולטת" על יציאה מסויימת (ולכן בחרתי ברכיב RGBW לפרוייקט הזה - לשליטה עתידית בהשקייה כתלות בלחות הקרקע)
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
לא הצלחתי להבין איך אתה מתכוון לתחבר את מד הלחות למודול RGBW.R-יק כתב:ברכיב הRGBW יש 4 כניסות אנלוגיות ו4 יציאות. כל כניסה "שולטת" על יציאה מסויימת (ולכן בחרתי ברכיב RGBW לפרוייקט הזה - לשליטה עתידית בהשקייה כתלות בלחות הקרקע)...
איך תתבצע קריאת הלחות? מה יהיה הטריגר?
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
@R-יק
תודה על השיתוף - הוספתי לינק לשרשור הזה מהשרשור הדביק.
מה זה רכיב הrelay?
הוא אמור לקבל בכניסה שלו חיבור ממודול הRGBW וביציאה שלו הוא אמור להתחבר לברז?
מה תפקידו?
תודה על השיתוף - הוספתי לינק לשרשור הזה מהשרשור הדביק.
מה זה רכיב הrelay?
הוא אמור לקבל בכניסה שלו חיבור ממודול הRGBW וביציאה שלו הוא אמור להתחבר לברז?
מה תפקידו?
נערך לאחרונה על ידי cafri ב 18/11/2015 11:56, נערך פעם 1 בסך הכל.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
- R-יק (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל במיוחד
- הודעות: 518
- הצטרף: נובמבר 2009
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 45 פעמים
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
@morgi23
·
אני מציין מראש שזה עדיין תאורטי ואם מישהו יודע אחרת, אשמח לתיקון.
ארבעת הכניסות של הRGBW הן אנלוגיות - ז"א שהן יודעות "לקרוא" רמת מתח ולא רק "0" או "1".
חיישן לחות הקרקע הוא רכיב אנלוגי. הוא מחזיר רמת מתח מסויימת כתלות בלחות הקרקע (אני מניח שהוא מודד התנגדות בין שני קוטבי החיישן ומחזיר רמת מתח מסויימת)
החיישן יחובר לכניסה הרלוונטית בRGBW.
עדיין לא ירדתי לפרטי פרטים של הלוגיקה אבל בגדול :
נגיד שמעגל מס 1 יתוכנן לעבוד כל יום בשעה 03:00 למשך 10 דקות אם רמת המתח בכניסה מס 1 מעל או מתחת ערך מסויים.
ואז לא ממש משנה לי אם ירד גשם או לא, אם שרב או לא. אם האדמה "יבשה" - המערכת תדע להפעיל את ההשקייה...
·
אני מציין מראש שזה עדיין תאורטי ואם מישהו יודע אחרת, אשמח לתיקון.
ארבעת הכניסות של הRGBW הן אנלוגיות - ז"א שהן יודעות "לקרוא" רמת מתח ולא רק "0" או "1".
חיישן לחות הקרקע הוא רכיב אנלוגי. הוא מחזיר רמת מתח מסויימת כתלות בלחות הקרקע (אני מניח שהוא מודד התנגדות בין שני קוטבי החיישן ומחזיר רמת מתח מסויימת)
החיישן יחובר לכניסה הרלוונטית בRGBW.
עדיין לא ירדתי לפרטי פרטים של הלוגיקה אבל בגדול :
נגיד שמעגל מס 1 יתוכנן לעבוד כל יום בשעה 03:00 למשך 10 דקות אם רמת המתח בכניסה מס 1 מעל או מתחת ערך מסויים.
ואז לא ממש משנה לי אם ירד גשם או לא, אם שרב או לא. אם האדמה "יבשה" - המערכת תדע להפעיל את ההשקייה...
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
נשמע מעניין!R-יק כתב:@morgi23
·
אני מציין מראש שזה עדיין תאורטי ואם מישהו יודע אחרת, אשמח לתיקון.
ארבעת הכניסות של הRGBW הן אנלוגיות - ז"א שהן יודעות "לקרוא" רמת מתח ולא רק "0" או "1".
חיישן לחות הקרקע הוא רכיב אנלוגי. הוא מחזיר רמת מתח מסויימת כתלות בלחות הקרקע (אני מניח שהוא מודד התנגדות בין שני קוטבי החיישן ומחזיר רמת מתח מסויימת)
החיישן יחובר לכניסה הרלוונטית בRGBW.
עדיין לא ירדתי לפרטי פרטים של הלוגיקה אבל בגדול :
נגיד שמעגל מס 1 יתוכנן לעבוד כל יום בשעה 03:00 למשך 10 דקות אם רמת המתח בכניסה מס 1 מעל או מתחת ערך מסויים.
ואז לא ממש משנה לי אם ירד גשם או לא, אם שרב או לא. אם האדמה "יבשה" - המערכת תדע להפעיל את ההשקייה......
אני אקרא קצת יותר על רכיב ה-RGBW. אולי הוא ישמש אותי במיני פרוייקט של עצירת מייבש הכביסה בהתאם ללחות האוויר הנפלטת.
- R-יק (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל במיוחד
- הודעות: 518
- הצטרף: נובמבר 2009
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 45 פעמים
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
@cafri
·
רכיב הריליי משמש כמגען לכל דבר.
הוא מופעל ע"י זרם חלש מאוד וממתג מעגל בעל זרם גבוה יותר.
היום יש לי כבר ריליי כזה עובד בתאורת ארון שהרכבתי (ללא שליטה מהz-wave)
כמובן שלכל ריליי יש את הזרם שהוא יכול לעמוד בו.
הרכיב הספציפי שציינתי יכול לעמוד ב2A.
זו סכמת החיבורים שלו.
מגעים 2 ו-9 זה סליל הריליי
מגעים 5 ו-6 זה כניסה
מגע 1 משמש כNC
מגע 10 משמש כNO
אפשר להשתמש "הפוך"
מגע 1 מחובר לפלוס
מגע 10 למינוס
וע"י מיתוג הריליי יעבוד למגעים 5 ו-6 המתח הרצוי (פלוס או מינוס)
·
רכיב הריליי משמש כמגען לכל דבר.
הוא מופעל ע"י זרם חלש מאוד וממתג מעגל בעל זרם גבוה יותר.
היום יש לי כבר ריליי כזה עובד בתאורת ארון שהרכבתי (ללא שליטה מהz-wave)
כמובן שלכל ריליי יש את הזרם שהוא יכול לעמוד בו.
הרכיב הספציפי שציינתי יכול לעמוד ב2A.
זו סכמת החיבורים שלו.
מגעים 2 ו-9 זה סליל הריליי
מגעים 5 ו-6 זה כניסה
מגע 1 משמש כNC
מגע 10 משמש כNO
אפשר להשתמש "הפוך"
מגע 1 מחובר לפלוס
מגע 10 למינוס
וע"י מיתוג הריליי יעבוד למגעים 5 ו-6 המתח הרצוי (פלוס או מינוס)
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
נערך לאחרונה על ידי R-יק ב 29/07/2015 11:47, נערך פעם 1 בסך הכל.
- R-יק (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל במיוחד
- הודעות: 518
- הצטרף: נובמבר 2009
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 45 פעמים
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
@morgi23
·
אם אתה צריך רכיב למעגל בקרה יחיד, יש לך את הרכיב הזה
אני לא סגור לגמרי אם הוא יודע לעבוד עם כל חיישן (הם מדברים על חיישן טמפרטורה ספציפי) אבל שווה לבדוק
·
אם אתה צריך רכיב למעגל בקרה יחיד, יש לך את הרכיב הזה
אני לא סגור לגמרי אם הוא יודע לעבוד עם כל חיישן (הם מדברים על חיישן טמפרטורה ספציפי) אבל שווה לבדוק
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
תודה @R-יק.R-יק כתב:@morgi23
·
אם אתה צריך רכיב למעגל בקרה יחיד, יש לך את הרכיב הזה
אני לא סגור לגמרי אם הוא יודע לעבוד עם כל חיישן (הם מדברים על חיישן טמפרטורה ספציפי) אבל שווה לבדוק...
את ה-Universal Sensor אני מכיר אבל לדעתי הוא בינארי ולא יכול לעבוד כמו שהמלצת ע"י שינוי במתח.
אני אנסה לבדוק מול vesternet.
- udilevy2014
- חבר פעיל
- הודעות: 50
- הצטרף: נובמבר 2014
- שם מלא: Udi Levy
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 13 פעמים
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
·R-יק כתב:אני בשיאו של תהליך יישום מערכת השקייה לחצר/גינה הבייתית שלי בעזרת z-wave.
בשרשור זה אני אפרט עד כמה שאוכל את התהליך, הרכיבים והתוצאה.
מערכת ההשקייה שלי כוללת 6 קווי השקייה.
קו אחד להשקיית דשא - ללא מפחת לחץ וללא דישון
5 קווי השקייה - עצים, תבלינים ופרחים.
התכנון הראשוני הוא להרכיב ראש מערכת סטנדרטי - כמו בכל מערכת השקייה - הכולל פילטר, משאבת דשן, מז"ח (מונע זרימה חוזרת), מפחית לחץ ומגופים חשמליים (במקרה שלי 12VDC).
אני רוצה להחליף את מחשב ההשקייה הסטנדרטי במערכת z-wave , שכידוע לכולנו (או שלא) נותנת אפשרויות שליטה רבות.
על מנת ליישם "מחשב השקייה" בעזרת z-wave אני מתכנן להשתמש ברכיבים הבאים:
1. בקר וורה לייט (כבר קיים בבית)
2. מודולי RGBW של פיבארו (לדוגמא ) - חשבתי להשתמש במודול ריליי כפול 2*1.5 אבל אז הייתי צריך 3-4 מודולים. בחרתי במודול הזה מכיוון שיש לו 4 יציאות נשלטות וכך נדרשים רק 2 מודולים ועלויות ה"מחשב" מצטמצמות.
מכיוון שאני לא בטוח שהיציאות של רכיב הRGBW יוכלו לספק את הזרם הנדרש להפעלת המגופים, אני אשתמש ברכיבי ריליי שיקבלו "פיקוד" מרכיב הRGBW וימתגו את מעגל הזרם למגופים.
3. רכיבי ריליי למיתוג זרם ההפעלה של המגופים החשמליים (דוגמא לריליי יחיד , דוגמא לריליי כפול )
עד כאן התאוריה.
בקרוב אמשיך לעדכן בהתפתחות המערכת....
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- R-יק (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל במיוחד
- הודעות: 518
- הצטרף: נובמבר 2009
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 45 פעמים
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
@udilevy2014
·
היי אודי,
תודה על המידע והשיתוף.
האם אתה שולט על ההשקייה ברך z-wave? (אני מניח שכן)
תוכל לפרט באילו מודולים אתה משתמש?
האם אין אף ברז DC שיכול לעבוד ע"י מתח קבוע ולא ע"י פולס?
·
היי אודי,
תודה על המידע והשיתוף.
האם אתה שולט על ההשקייה ברך z-wave? (אני מניח שכן)
תוכל לפרט באילו מודולים אתה משתמש?
האם אין אף ברז DC שיכול לעבוד ע"י מתח קבוע ולא ע"י פולס?
- udilevy2014
- חבר פעיל
- הודעות: 50
- הצטרף: נובמבר 2014
- שם מלא: Udi Levy
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 13 פעמים
משום מה התגובה של י להודעה יצאה משובשת.
להלן הנסיון שלי בנושא:
לא ניתן לעבוד עם ברזי DC כיון שעיקרון פעלתם הוא פולס לפתיחה ופולס לסגירה בשונה מברזי AC שמופעלים כאשר מספקים להם AC (בדררך כלל 24 V)
ברזי DC יקרים משמעותיתי מברזי AC . ברז AC עולה כ 50 שח
העבודה עם מודולי RGBW מסבכים את כל הנושא כיון שנדרש שנאי 12VDC בכדי להפעיל את המודולים ואז היציאות שלהם הם גם ב DC.
במידה ואתה רוצה להמיר אותם ל AC אתה צריך ממסר שיופעל על ידי בקר ה RGBW וימתגAC.
תצטרך שנאי 24VAC שיפעיל את הברזים .
הפתרון שלי הוא 4 יחידות כפולות של פיבארו Fibaro Relay Insert 2 * 1.5 KW
היחידות האלו יודעות לעבוד גם כשמספקים להם 24VAC וואז ההכל יותר פשוט עם שנאי בודד של 24VAC שמפעיל את היחידות ומזין את הברזים
להלן הנסיון שלי בנושא:
לא ניתן לעבוד עם ברזי DC כיון שעיקרון פעלתם הוא פולס לפתיחה ופולס לסגירה בשונה מברזי AC שמופעלים כאשר מספקים להם AC (בדררך כלל 24 V)
ברזי DC יקרים משמעותיתי מברזי AC . ברז AC עולה כ 50 שח
העבודה עם מודולי RGBW מסבכים את כל הנושא כיון שנדרש שנאי 12VDC בכדי להפעיל את המודולים ואז היציאות שלהם הם גם ב DC.
במידה ואתה רוצה להמיר אותם ל AC אתה צריך ממסר שיופעל על ידי בקר ה RGBW וימתגAC.
תצטרך שנאי 24VAC שיפעיל את הברזים .
הפתרון שלי הוא 4 יחידות כפולות של פיבארו Fibaro Relay Insert 2 * 1.5 KW
היחידות האלו יודעות לעבוד גם כשמספקים להם 24VAC וואז ההכל יותר פשוט עם שנאי בודד של 24VAC שמפעיל את היחידות ומזין את הברזים
- udilevy2014
- חבר פעיל
- הודעות: 50
- הצטרף: נובמבר 2014
- שם מלא: Udi Levy
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 13 פעמים
Re: יישום מערכת השקייה בייתית
·למיטב ידיעתי כל ברזי ה DC עובדים בפולס כיון שהם מפעלים בדרך כלל עי מחשב מוזן סוללה של 9 וולטR-יק כתב:@udilevy2014
·
היי אודי,
תודה על המידע והשיתוף.
האם אתה שולט על ההשקייה ברך z-wave? (אני מניח שכן)
תוכל לפרט באילו מודולים אתה משתמש?
האם אין אף ברז DC שיכול לעבוד ע"י מתח קבוע ולא ע"י פולס?...
ההשקייה נשלטת עי HC2 של פיבארו
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- udilevy2014
- חבר פעיל
- הודעות: 50
- הצטרף: נובמבר 2014
- שם מלא: Udi Levy
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 13 פעמים