שלום לכולם ,
אני נמצא בפרוייקט תמ"א בנייה הריסה
בשלב משא ומתן על המפרט הטכני.
תשתית החשמל לדירות החדשות מבוססת על גוויס
אני מעוניין שתהיה לי יכולת להתקין מודולים אלחוטיים לטובת הבית החכם
כמה מקום לוקח מודול כזה בהתייחס ל
- שקע
-מפסק
-מפסק לתריס גלילה חשמלי
אני מבין שצריך חוט "0" עבור כל מודול כולל מפסק מאור
אשמח לעזרתכם המהירה
תודה
הכנת תשתית לבית חכם
- DudeShemesh
-
- חבר פעיל במיוחד
- הודעות: 846
- הצטרף: מאי 2016
- נתן תודות: 151 פעמים
- קיבל תודות: 87 פעמים
Re: הכנת תשתית לבית חכם
1. כן, חייב קו 0 (יש כל מיני אלטרנטיבות, אתה לא רוצה להשתמש בהן)
2. יש הרבה מודולים כפולים, כלומר מודול אחד לשני מפסקים ושני עומסים. אישית אני ממליץ להשאיר שני מפסקי דמי בקופסא של 4, או מפסק דמי אחד בקופסא של 3. ככה יש לך מקום לשים את המודול בצורה נקיה מאחורי הדמי.
4. ההמלצה היא גם על קופסאות עמוקות, אבל בסופו של דבר החוטים הם אלו שתופסים את רוב המקום, וקופסאות עמוקות לא עוזרות בזה הרבה (כי החלקים של החוטים בתוך הקופסא ארוכים יותר בהתאם). זה כן עוזר קצת, ואני עדיין ממליץ, אבל לדעתי סעיף 3 חשוב יותר.
5. במקרה של תריסים, אין מודולים כפולים - צריך מודול לכל תריס, לכן הייתי ממליץ על שני מפסקי תריסים בקופסה של 4, ומיקום שני המודולים מאחורי שני מפסקי הדמי.
2. יש הרבה מודולים כפולים, כלומר מודול אחד לשני מפסקים ושני עומסים. אישית אני ממליץ להשאיר שני מפסקי דמי בקופסא של 4, או מפסק דמי אחד בקופסא של 3. ככה יש לך מקום לשים את המודול בצורה נקיה מאחורי הדמי.
4. ההמלצה היא גם על קופסאות עמוקות, אבל בסופו של דבר החוטים הם אלו שתופסים את רוב המקום, וקופסאות עמוקות לא עוזרות בזה הרבה (כי החלקים של החוטים בתוך הקופסא ארוכים יותר בהתאם). זה כן עוזר קצת, ואני עדיין ממליץ, אבל לדעתי סעיף 3 חשוב יותר.
5. במקרה של תריסים, אין מודולים כפולים - צריך מודול לכל תריס, לכן הייתי ממליץ על שני מפסקי תריסים בקופסה של 4, ומיקום שני המודולים מאחורי שני מפסקי הדמי.
Re: הכנת תשתית לבית חכם
DudeShemesh
תודה על תשובתך
רציתי לבדוק שהבנתי אותך נכון
1- אם יש מפסק יחיד\מתחלף\שקע בודד שמים קופסה של 2 כאשר הדמי משמש מקום למודול בודד ?
2- אם יש מפסק כפול שמים קופסה של 3 כאשר הדמי משמש מקום למודול כפול ?
3- במקרה של מפסק לתריס גלילה בודד שמים קופסה של 2 כאשר הדמי משמש מקום למודול בודד ?
סליחה על החפירה אני עדיין תקוע בעידן קופסאות ה 55
תודה על תשובתך
רציתי לבדוק שהבנתי אותך נכון
1- אם יש מפסק יחיד\מתחלף\שקע בודד שמים קופסה של 2 כאשר הדמי משמש מקום למודול בודד ?
2- אם יש מפסק כפול שמים קופסה של 3 כאשר הדמי משמש מקום למודול כפול ?
3- במקרה של מפסק לתריס גלילה בודד שמים קופסה של 2 כאשר הדמי משמש מקום למודול בודד ?
סליחה על החפירה אני עדיין תקוע בעידן קופסאות ה 55
Re: הכנת תשתית לבית חכם
בגוויס אין קופסאות של 2 - רק 3 או 4. מפסק אחד (מכל סוג) שמים במרכז של קופסא של 3 ויהיה לך מקום לשים מודול בנוסף.
Re: הכנת תשתית לבית חכם
DudeShemesh
תודה על תשובתך עכשיו הבנתי
נראה שאני אמשוך עצמאית חוט "0" היזם לא מוכן קצת קטנוני
אבל זה לא בשמיים עם "סטלבנט" למשוך מנקודת מאור בתיקרה למפסק.
תודה
תודה על תשובתך עכשיו הבנתי
נראה שאני אמשוך עצמאית חוט "0" היזם לא מוכן קצת קטנוני
אבל זה לא בשמיים עם "סטלבנט" למשוך מנקודת מאור בתיקרה למפסק.
תודה