כשאני מדליק את מאוורר התקרה בחדר שלי או בחדר הסמוך, יש מעין קפיצת מתח וצליל פיצוץ ברמקולים שבחדר.
מה יכול להיות הגורם לזה?
אמרו לי שאולי זו הארקה.
הקונסטלציה:
מהתקע בקיר יש מגן ברקים שמחובר למפצל ולשם מחוברים הרמקולים.
אשמח לעזרה.
בעיית הארקה?
Re: בעיית הארקה?
ברגע שמנוע חשמלי מתחיל לפעול יש פיק התחלתי וזה מה שאתה שומע כי אתה בטח נמצא עם אותו קו של המאוורר.
יכול להיות שיש בעייית הארכות, יכול להיות עומס על הקו, יכול להיות שלא חיברו כמו שצריך את המאווררים(דווקא לא חיברו הארכה), יכול להיות הרבה סיבות לזה.
אין קשר למגן ברקים.
תנסה לבודד, תיקח כבל מאריך נניח למקום אחר בבית ותנסה לראות אם המאוורר משפיע על תקעים אחרים.
הכי טוב זה קו ייעודי רק למערכת.
יכול להיות שיש בעייית הארכות, יכול להיות עומס על הקו, יכול להיות שלא חיברו כמו שצריך את המאווררים(דווקא לא חיברו הארכה), יכול להיות הרבה סיבות לזה.
אין קשר למגן ברקים.
תנסה לבודד, תיקח כבל מאריך נניח למקום אחר בבית ותנסה לראות אם המאוורר משפיע על תקעים אחרים.
הכי טוב זה קו ייעודי רק למערכת.
Re: בעיית הארקה?
בדקתי בשקעים אחרים בחדר והבעיה משתחזרת.
אז מה בעצם האפשרויות הפרקטיות? (בהנחה שאין באפשרותי לבצע שינויים מרחיקי לכת שמצריכים חציבה)
אז מה בעצם האפשרויות הפרקטיות? (בהנחה שאין באפשרותי לבצע שינויים מרחיקי לכת שמצריכים חציבה)
- ildonaldo
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 242
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: ildonaldo trumpo
- מיקום: Arizona
- נתן תודות: 14 פעמים
- קיבל תודות: 59 פעמים
Re: בעיית הארקה?
אין שום קשר להארקה, ואין שום בעיה במאווררים או בתשתית החשמל. הבעיה היא ככל הנראה קבל שרוף במגבר שאליו הרמקולים מחוברים. תקח בהשאלה מגבר אחר ותגלה ששם לא תשמע את הרעש. באיזה מגבר\רסיבר מדובר?
Re: בעיית הארקה?
אלו רמקולים של ALTEC.
בד"כ הם מחוברים למחשב, בדקתי אותם בנפרד מול שקעים אחרים בחדר וזה שוב קורה.
הבעיה לא רק בהם, אלא גם מקלדת שליטה שמחוברת בUSB למחשב מאבדת את החיבוריות שלה בזמן הדלקת המאוורר וצריך לנתק ולחבר אותה מחדש.
בד"כ הם מחוברים למחשב, בדקתי אותם בנפרד מול שקעים אחרים בחדר וזה שוב קורה.
הבעיה לא רק בהם, אלא גם מקלדת שליטה שמחוברת בUSB למחשב מאבדת את החיבוריות שלה בזמן הדלקת המאוורר וצריך לנתק ולחבר אותה מחדש.
Re: בעיית הארקה?
אתה צריך לבדוק עם שקעים אחרים בבית ולא בחדר.
אם מדובר ברמקולים של מחשב (מוגברים) אז תשכח מהכל כנראה ש שם הבעיה .
אם מדובר ברמקולים של מחשב (מוגברים) אז תשכח מהכל כנראה ש שם הבעיה .
- ahersko
- חבר מביא חבר
- הודעות: 4580
- הצטרף: אוקטובר 2006
- מיקום: איזור השרון
- נתן תודות: 346 פעמים
- קיבל תודות: 584 פעמים
Re: בעיית הארקה?
יש פילטרים EMI ל 220 וולט, הם לא יקרים.
הייתי מחבר פילטר כזה למאוורר שהמנוע שלו כנראה גורם לבעיה